我的空调水系统最高点与最低点高差113.5米,采用闭式膨胀罐定压,安全阀开启压力1.4MPa,系统为二次泵型式,一次水泵扬程18米,在冷机的出口,定压点在冷水机组的入口,二次泵的扬程30米;关于系统工作压力:我认为一次泵克服冷机等一次环路阻力,最不利点在二次泵出口,二次泵入口压力为1.4MPa,出口处压力1.7MPa,系统工作压力即为1.7MPa,我们领导还有院总工都认为这是对的,给我审图的老工程师有不同观点:他认为系统工作压力就是我的安全阀开启压力1.4MPa。各位有什么高见?

上传系统图,欢迎大家批评指正

[ 本帖最后由 tjuhxiao 于 2009-10-15 22:31 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(187 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangjianfeng25
    再次建议:
    这样的系统最好做竖向分区,这样才能把系统工作压力降下来.
    2007-07-11 11:23:11

    回复 举报
    赞同1
  • adam912003
    adam912003 板凳

    1.7

    2020-09-08 11:37:08

    回复 举报
    赞同0