10K级无尘室换气次数已50但落尘还不过
已经清洁好几次了啊
请高手指教啊

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xinchun.liu
    xinchun.liu 沙发


    如果靜態條件下過不了,我堅決贊成次觀點。
    2007-10-06 08:24:06

    回复 举报
    赞同0
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    HEPA泄露的可能性很大,你的万级用50次,估计末端风速很高,造成高效局部微拱而泄露
    你用测试仪在HEPA周围扫描一下
    2007-09-29 16:07:29