土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 紧急求助!!!开利30HXC-400A!!!

紧急求助!!!开利30HXC-400A!!!

发布于:2007-07-10 12:07:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
具体参数如下:
冷冻水: 进水压力:0.16MPa 出水压力:0.14MPa 进水温度:18℃ 出水温度:10.7℃
冷却水: 进水压力:0.11MPa 出水压力:0.05MPa 进水温度:30.9℃ 出水温度:36.4℃
回路A: 排气压力:1116KPa 吸气压力:289KPa 油压差A1:-296KPa 油压差A2:372KPa
吸气温度:8.4℃ 排气温度:47.6℃ 电机温度A1:41.4℃ 电机温度A2:109.6℃
电流A1: 0.1A 电流A2: 143.6A
从以上数据可以看出:A1机头没有开,A2机头电机温度明显偏高,而且液位视镜存在较大的沸腾现象。
望各位大侠帮忙!先谢了!!!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • wlgh101
    wlgh101 沙发
    油镜里有大量起泡说明润滑油分离不好,系统中有大量的油可以导致高压过高
    2009-09-08 09:19:08

    回复 举报
    赞同0
  • wlgh101
    wlgh101 板凳
    开立400机组是喷液冷却,你应该先看看喷液电磁阀好用不
    2009-09-08 09:17:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多