关于TN-S 系统的疑问

发布于:2012-11-13 17:12:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有个问题 想请你帮忙解答
我这边是个厂区,有个10kv变电所,四台变压器及低压配电柜,厂区各个厂房的电源全部由此引出,但是变压器低压侧的配电柜没有做接地排(配电柜柜体做了接地),我的做法是出线为四芯电缆(A、B、C、N),至各个厂房的配电室内配电柜,此处的配电柜做接地铜牌,厂房内的负载即为三相五线制。 不知道这么做是否合理?
还有就是10kv变电所内低压配电柜的出线方式是什么系统?(TN-C吗?)
可否详细解释下TN-C TN-C-S TN-S TT 系统的区别及各自适用场合?
本人新手 望各位指导
在线等解答 ~
继续追问:
我准备的做法:
现变电所低压柜出线为TN-C,四芯电缆接到厂房配电室内配电柜,配电柜一台照明,一台动力。动力柜内是3P开关,我将PEN接到PE排上(柜内N排和PE排独立分开,PE排做了接地)(此处就是PEN的重复接地吧?),由PE排引根同截面电缆至N排,由此动力柜分到厂房内就是TN-S了。照明柜内是4P开关(不是漏保),我将PEN接到PE排上,由PE排引根线到主空开上口的N相端子。
不知道我的做法是否符合规范要求
补充说明:动力柜和照明柜电源分别引自变电所内2个3P空开,2台配电柜内都有PE排做了接地。
请相关专业人士给我帮助解答,非常感谢!


[ 本帖最后由 daivewu 于 2012-11-15 13:59 编辑 ]

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • kyujiangmn
    kyujiangmn 沙发
    我觉得楼主的做法完全可行,而且漏电开关也不会合不上,漏电开关的位置选取正确了不会出现合不上的情况.
    2012-11-16 06:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    厂房配电室内照明柜和动力柜内都有PE排,PE排做了接地,但是我看下面的图上PEN只在电源侧做了接地,现场分出的PE未做接地,那么我将柜内的PE排做接地是否正确

    --------完全正确!!!

    只能说图纸标注有问题!!!
    2012-11-16 02:35:16

    回复 举报
    赞同0