急!!!如何把握每个回路的长度
急!!!如何把握每个回路的长度
小弟才步入地暖行业,主要是画图工作,请教各位在画的过程中如何把握好每个回路的长度,在工作中我得用大部分时间来平衡每个回路的长短,工作效率不高,请大家指点。在此谢谢了!!!!!!!!!!
发布于
2007-07-08 21:53:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
eteliu
盘多了凭感觉就差不多 再用软件统计一下长度 我觉得除了满足规范上120M的限制外 控制各回路长度差也是应该注意的问题
2007-07-16 15:29:16
来自 PC
评论
举报
licunyu123
18楼说的不错。本人说下想法,做了半年多 20个别墅的地暖。综合各种情况,个人以为在画图时每个回路控制在70-80米最好,回路间长度控制在10米之内,因为实际施工时总会比设计的长度长。其次在定分水器位置时要综合考虑各区域的使用时间。当然了,我说的是保守方法。一般只要回路不超过120m,都可以通过调试完成水力平衡。这个是考安装人员的能力了。请多指教