小弟从毕业以后一直在做混凝土设计,偶尔做做厂房,售楼部之类的。
现在有一个工程。四层的钢框架商场。
我打算采用纯框架的结构形式(框架--支撑形式我从做过怕有地方考虑不到出问题)
8米X8米的柱网。一层层高6米,二~四层层高4.8米。
柱子打算采用箱型柱 内灌混凝土。


现在有以下几点疑问,希望各位高手帮忙解答下疑惑,小弟不胜感激
1、8米×8米柱距,一层层高6米,二~四层层高4.8米。柱子的截面大家一般都选择多大啊?
我试算的是400X400,壁厚12,Q345,内灌混凝土, 各项指标都比较满足。又试了一下350X350的
截面,各项参数也满足,应力比都在0.65左右。
我整楼模型了一下,让整个楼立起来,从视觉感官上看去,柱子非常的细,细到我害怕,
(也有可能我混凝土结构做的多,没咋见过钢结构)
想问一下各位,像我的这个工程,如果是大家来做的话,一般都会选多大的截面啊??

2、箱型柱内灌混凝土的标号如何确定。STS里边没有选项可以选择混凝土标高。是不是Q345钢默认的就是
C25混凝土?
是不是钢号决定了混凝土标号的等级?

3、组合楼板问题
组合楼板与混凝土结构中楼板与梁的连接的可靠性不一样,(感觉组合楼板差一些)。
那组合楼板能不能很好的把刚度传递给钢梁呢?
下面问题就出来了。
在STS中,楼板究竟如何输入才是最真实的情况?下面我列举了两种情况
第一、生成楼板后,板厚全部为0,然后再把面载手算后加到板上。
第二、生成楼板后,板厚为100(只是举例,板厚根据压型钢板选型折算出厚度)
大家感觉那种方法更符合实际呢?
这两种方法对梁柱的计算结果有很大影响,板厚为0需要的截面要比板厚100需要的截面大百分之二十左右
P.S. (此外) 布置与不布置压型板对梁柱计算结果没啥影响,为啥啊?
小结,我做的钢结构很少,组合楼板究竟 如何建模才是正确的呢?

4、梁柱节点问题。
STS中,画三维节点施工图时,生成的梁柱节点腹板连接螺栓数量总是多的吓人,密密麻麻的,跟筛子
一样.........................
调出计算书,发现根本用不了那么多螺栓,可是就是生成的可多。大家对于这个问题如何解决的啊?
是不是我的哪个参数没调对啊?
有没有什么画节点的软件啊,帮忙推荐下呗。
我总是节点图就将近20张,有没有什么节点简便的画法啊?


小弟刚接触钢结构不久,这个工程又比较大,希望各位前辈能不吝赐教~~
谢谢!~~~~~~~~~

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • yushilin
    yushilin 沙发
    400柱截面我认为不大,应该在500*500合适
    2015-08-25 16:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    地下室回答的很好,学习了!!
    2015-08-25 09:40:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多