土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新建小区尾端二幢楼房地暖不热问题出在哪里

新建小区尾端二幢楼房地暖不热问题出在哪里

发布于:2012-11-12 20:22:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一新建小区,交付使用的楼房现有10幢,楼房是地暖,热源是模块燃气常压热水锅炉,目前供暖面积18000平方左右,通过近几日的供暖运行,末端有2幢楼房不热,室温只有16度,地暖系统循环泵共2台,一台流量:25m3/h 扬程:32m 功率:4kw,另一台只有电动机有铭牌,功率:11kw 水泵铭牌已丢失,无法知道其流量和扬程,热源是3组模块燃气常压热水锅炉,设计供热参数:供水50度回水40度,锅炉实际出水47度回水39度,询问供热承包人,说是11kw循环泵流量90多m3/h 扬程28m左右,供暖距离300m左右,现近端多数楼房都热,就是末端有2幢楼房不热,问题出在哪里呢!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • zsfzym
    zsfzym 沙发
    水泵的流量、扬程没有大问题,只要是外网平衡,各近端楼调整平衡阀、回水阀门。
    2012-12-14 13:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • liangqijia
    liangqijia 板凳

    水泵有点太小了。在末端加个循环泵 不用大几KW的就够用,
    2012-11-21 22:24:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多