土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风机选型

冷风机选型

发布于:2012-11-12 11:02:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位高手:请问DD-24.0/120冷风机,在库温零下18度、温差为7度的工况下,它的制冷量为24000W。而在同样的工况下,10匹压缩机组的制冷量(F22冷媒)约为10000W左右,试问它们怎么可以配置在一起呢?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    貌似每个冷风机厂家都有选型样本,上面制冷量等都有很详细列出的吧
    2013-06-19 14:21:19

    回复 举报
    赞同0
  • jianhui1127
    jianhui1127 板凳
    低温工况下,10P压缩机配120m2的冷风机,还算合理,但是冷风机的冷量也太夸张了吧
    2012-12-07 11:35:07

    回复 举报
    赞同0