发布于:2012-11-12 09:22:12
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
给排水设计规范GB50015-2003的4.7.8第一条:集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。
我是这样理解的不知对不对:
1、起泵一次时间不能少于10min,否则每小时起泵就超过6次,而又要求集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,这里的5min和10min如果不存在冲突的话,是不是就要求污水泵选型时其额定流量应为两倍的排水设计秒流量,而不是根据计算的排水设计秒流量直接选污水泵?
2、集水池的有效容积高度是指停泵水位到坑顶之间的高度还是停泵水位到警戒水位的高度?(个人认为应为停泵水位到警戒水位的高度,超过警戒水位了就无所谓有效容积了)
这是我的两点理解,不知正确与否,请各位大神指教!
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句一家之言,仅供参考。
回复 举报
回复 举报