土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 集水池污水泵选型的疑惑与理解

集水池污水泵选型的疑惑与理解

发布于:2012-11-12 09:22:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水设计规范GB50015-2003的4.7.8第一条:集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。
我是这样理解的不知对不对:
1、起泵一次时间不能少于10min,否则每小时起泵就超过6次,而又要求集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,这里的5min和10min如果不存在冲突的话,是不是就要求污水泵选型时其额定流量应为两倍的排水设计秒流量,而不是根据计算的排水设计秒流量直接选污水泵?
2、集水池的有效容积高度是指停泵水位到坑顶之间的高度还是停泵水位到警戒水位的高度?(个人认为应为停泵水位到警戒水位的高度,超过警戒水位了就无所谓有效容积了)
这是我的两点理解,不知正确与否,请各位大神指教!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jonmmsec
    jonmmsec 沙发
    很简单,(1)集水池要大。大了调节能力强,缓冲余地大。这是在说Q进水和V集水池的关系(2)泵不要太大。太大了相对而言集水池容积就小了,一开就没,一关就满,毕竟进水流量无论如何计算实际是不均匀的。这是在说Q泵和V集水池的关系。(3)这个没在本条说但在之前说了,即泵不能太小,这是在说Q进水和Q泵的关系。Q泵小于了Q进水无论集水池V调节多么大终究会溢出,仅仅是时间的问题。综上,从理论上讲,按进水选泵,按泵算集水池即可。即q2>=q1,同时V>=10minXq2。为何规范用V不宜小于5minXq2的缩小池呢?因为考虑了实际进水会有一部分,即使按5min计算V,实际水泵运行时间也会大于5min。当然这里面也有设计师选泵扬程富裕导致实际运行q2偏大的情况,一消一长,不能绝对,前者为主。简单说,高标准按10min造个大点池,q2=q1,水池不溢水且水泵不频繁启停都可满足。如同标准按5min造个标准池,q2=q1,水泵有可能实际运行启停次数超,高峰时不会(可能持续运行很久),低谷时也不会(可能半个小时才集到启泵水位,水泵5min排完,但记住此时由于进水很少,可能又半小时才又集到启泵水位,即水泵停止很久)。但,忽大忽小谁能肯定呢?5min设计的池,偏偏水泵排水时不进水,水泵一停就突然冲击水量1min就满了,就是要玩你,次数超是必然的。规范二者都是宜,为此意。(1)通常设计情况下,按普通标准设计(2)高规格时,泵与池都按大的来(3)二者只能满足一个,池可小泵不可小,再大的池也不能代替真正排水的泵,对于好泵启停不是问题。
    一家之言,仅供参考。
    2012-11-16 12:00:16

    回复 举报
    赞同1
  • 充电学员
    充电学员 板凳
    学习了,我的办法是按图集推荐的来
    2016-07-31 16:55:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多