土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 冷却水泵温度过热情况分析

冷却水泵温度过热情况分析

发布于:2007-07-03 00:04:03 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
现有冷却水泵温度太高,表面最高温度已超过80度,请大家分析!
型号参数: 扬程 20m 流量 400立方/小时 功率 30kw 转速 1450r/min
冷却水管路DN350约50m,冷却塔布水管与集水盘高差约4m,中间有一篮式过滤器,四个蝶阀,离心机!
根据现场初步分析,原因有以下几点:
1.因冷却塔水位基本与水泵入口奇平,会有空气吸入,导致系统管路水流量不足,使水泵出现大马拉小车状态,时间长了会烧电机!
2.冷却管道有爬坡,距地面约4m,运行后可能有气体在内部排不出,影响冰机运行!(开式系统,因管路不是很长,故未装排气阀)
到底是系统问题,还是他水泵有问题?

1183392254430.JPG

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zyb19820406
    zyb19820406 沙发
    好多人都看过了,二十米的扬程差不多呀!可能是流量不平衡,水泵出口流量不一样。还有就是管道进气,管道没有满水引起的。
    2007-10-31 11:45:31

    回复 举报
    赞同0
  • window-my
    window-my 板凳
    有点小马拉大车,杨程有问题,你还装了平衡阀
    2007-10-30 12:50:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

麻烦了,开利技术人员没招了

开利离心机,安装了几个月了,压更就没用过,到用的时候发现制冷剂缺少,开不起来!那就加呗,加了两百多公斤!好么,试了几次,发现冷凝器底部有个提升阀打不开,那就修咯,修好了,但还是开不起来!没招了,现在只能等制造商过来确定到底哪里坏了!

回帖成功

经验值 +10