土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教高手关于室内泡沫消火栓的问题

求教高手关于室内泡沫消火栓的问题

发布于:2012-11-08 12:36:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小的现在接的一个项目室内需要上泡沫消火栓,但对于这个系统不甚了解。请教各位大神~
初步定使用泡沫消火栓箱,从相关样本里查出,
(1)泡沫消火栓的工作压力范围为0.4~0.8MPa。
问:这个工作压力是否指的是消火栓的栓口压力?如果是那样的话?建筑防火规范里不是规定消火栓栓口压力要小于0.5MPa的么?那么这个要如何理解呢?如果不是指消火栓口压力,那具体指的是什么呢?
(2)泡沫消火栓的流量和射程又该如何计算呢?
我看这个样本上有些流量Q=0.7L/s;射程≥6m
(3)这个消火栓箱里的泡沫液体储罐容积是怎么计算?

求各位大神不吝赐教~~小弟万分感谢

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xanada1
    xanada1 沙发
    化工设计院、石化院在罐区用泡沫栓比较多
    2017-10-30 21:24:30

    回复 举报
    赞同0
  • zhuoshidun
    zhuoshidun 板凳
    楼主是如何定义要上室内泡沫消火栓系统的呢?规范那一条有明确规定吗
    2016-05-19 10:02:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多