土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷淋头超过64个后的管径问题

喷淋头超过64个后的管径问题

发布于:2012-11-07 11:45:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
据《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.7条规定:DN100的管径最大可供64个喷头。在工程中经常会遇到一个防火分区中的喷淋头数超过64个的情况,有时候会有100-200个喷淋头。这时候应该如何设计?求解

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • lweiwei_2009
    lweiwei_2009 沙发
    谢谢分享
    2014-07-30 11:01:30

    回复 举报
    赞同0
  • guojiubin
    guojiubin 板凳
    《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)强调了“作用面积”的概念:当火灾发生时,作用面积之外的喷头是不考虑喷水的(详见该规范第9.1.2条和第9.1.3条)。因此,尽管DN80管径负担了32个喷头,DN100管径负担了64个喷头,实际上它们是不可能同时喷水的。如此规定,主要是为了既满足使用要求,又可适当节约工程造价。
    2012-11-20 16:47:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

潜水泵选择

现一个小区位于河流旁边,甲方决定采用河中水来浇灌绿化,采用方案为集水井→变频泵→泵后增压绿化管,绿化用水量按建筑给排水设计规范中面积用水量计算,用水量为178吨/天,设40个自动洒水头,每个流量为0.5L/s,总流量为20L/s,72吨/小时,潜水泵扬程为35米。请教一下各位,潜水泵流量该如何选择,谢谢![ 本帖最后由 yansunwen 于 2012-11-7 11:30 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10