暖通空调
\
通风排烟
\
地下车库前室是否需要机械加压送风
地下车库前室是否需要机械加压送风
29层的高层建筑,带屋面标高90.6m,2-29层为住户(3m/层),地下一层为商户(6.6m/层)。2-29层的前室都设了加压送风口,由于1层前室能自然排烟故没有设。
现在的问题是:
1.地下-1、-2两层的地下车库前室(与顶上前室构造不一样)需要设机械加压送风口吗?
2.如果设的话,风量、风压还有风口大小怎么确定阿?
谢谢!
发布于
2007-06-26 09:41:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
laoli436
风口你按照7米风速 再考虑下 70%百叶的遮挡系数 来计算
2007-10-17 14:33:17
来自 PC
评论
举报
laoli436
如果是合用前室一定要加压. 风量至少12000
如果不是合用前室 且楼梯间已经加压情况下,可以不用加压
2007-10-17 14:32:17
来自 PC
评论