该工程为三层车间,经计算,已计算出室外高压消防给水系统最不利点消火栓栓口的最低水压,为HS=245KPa(0.245MPa)
也计算出了室内消火栓的栓口的最低水压为156.67KPa,
请教一个,我是否该设水箱.谢谢.

全部回答(11 )

  • linyong64
    消防压力应该是0.185+0.02+0.156=0.361Mpa ,市政压力小于这个压力就要设
    2007-06-28 23:43:28 来自 PC 评论 举报
  • xuhe3191
    要加的,我前阵子做的一个高度才7.2M,市政压力0.30MPA,审图的说要加,后来只有加了.你还是加上,要不审图那儿过不了,你还不是自讨苦吃.
    2007-06-28 10:57:28 来自 PC 评论 举报