请问下,知道变压器容量如何计算额定电流?谢谢!
请问下,知道变压器容量如何计算额定电流?谢谢!
请问下,知道变压器容量如何计算额定电流?谢谢!
发布于
2007-06-25 16:09:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
zy628
别的因素不用考虑 变压器的额定电流=容量(KVA)/你要计算那侧的电压等级(KV)/1.732 就行了 全球变压器行业都这么算 呵呵
2009-04-19 08:54:19
来自 PC
评论
举报
myzhangyi1980
变压器高压侧10kV额定电流=Sr/1.732 Ue=Se/17.32(A)
低压侧0.4kV额定电流=Sr/(1.732 Ue)=Se/(1.732 0.4)=1.443Se (A)
除了煤矿选煤厂一般常用的也就是10 0.4