  • zy628
    别的因素不用考虑 变压器的额定电流=容量(KVA)/你要计算那侧的电压等级(KV)/1.732 就行了 全球变压器行业都这么算 呵呵
    2009-04-19 08:54:19 来自 PC 评论 举报
  • myzhangyi1980
    变压器高压侧10kV额定电流=Sr/1.732 Ue=Se/17.32(A)
    低压侧0.4kV额定电流=Sr/(1.732 Ue)=Se/(1.732 0.4)=1.443Se (A)
    除了煤矿选煤厂一般常用的也就是10 0.4
    2009-04-18 16:29:18 来自 PC 评论 举报