土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 审图专家意见是否正确??

审图专家意见是否正确??

发布于:2007-06-25 00:24:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近小弟做了一个100m高层综合楼,其中-3~-2层为车库,-1~2为商业,3层为转换层,4~33层为住宅,根据住宅设计规范规定,厨房和卫生间的排水立管应分开设置,小弟严格执行了,但是在三层转换层处,由于建筑的限制,排水管道均在此转换,为节约层高及投资,所有排水管道均在本层合并排出。审图公司专家意见为:我的图纸3层到1层的厨房卫生间立管合并设置,违反强制性条文。请大家给个意见

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • hf992434
    hf992434 沙发
    应该分开,按规范来设计
    2009-01-16 14:27:16

    回复 举报
    赞同0
  • qinyingmei
    qinyingmei 板凳
    其实说道理分开汇管是最好的,应该也是规范的初衷,但是规范没有明确说不能合用横干管,可以用以上某些人的说法来解释,所以用这个理由解释应该还是可以说的通的。但是分开汇管会增加不少立管,也是一个问题,可是分开汇管是最合理的,有条件还是建议分开汇管。
    2009-01-14 11:56:14

    回复 举报
    赞同0