前几天我接到个工程,针对自来水厂的空气压缩站
噪声主要来自电动机的振动,四台电动机功率都是500KW
里面现在没做什么降噪措施
现离这个空压站11米的地方修建高档住宅区,空压站进行降噪
不知道各位前辈能否针对这个情况给小弟点意见或建议呢,不甚感激!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zjp.union
    zjp.union 沙发
    一般而言,这种工程具体做法为:
    1 机房整体隔音,内部吸声;
    2 为保证通风散热需求,需要计算所需的换气量,配置相关的通风系统及其消声系统;
    3 机组作全面的隔振处理,具体包括减振基座,管道减振,软性连接等;
    减振方面,很多人认为只要机器作隔振处理就可以了,实际上“声桥”的作用是不容忽视的,相关的连接管道需要作处理,包括减振和包扎处理;
    2007-10-10 10:43:10

    回复 举报
    赞同0
  • ibm771
    ibm771 板凳
    学习下,
    给你们整理下,第一,机房隔音;第二,机器减震,第三,机器进出气口消音
    问题是每步的处理能达到什么效果,成本怎么样
    2007-09-27 16:52:27

    回复 举报
    赞同0