发布于:2012-11-04 15:57:04
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
假定有一个防火分区,房间都得排烟,划分为三个防烟分区,每个防烟分区设一个排烟口,防烟风区是并排连续布置的,排烟管的风量该如何确定,假定每个防烟分区的面积为100㎡,那么排烟风机的排烟量就为100*120*1.1,为13200m³/h,末端那个防烟分区的排烟口的排烟量为100*60=6000m³/h,排烟口尺寸确定为500*400,按不小于10m/s计算,当该防烟分区发生火灾时,该防烟分区风口打开,其他两个关闭,同时联动排烟风机开启,但是风机的量为13200m³,而风口的排烟量只有6000,这样排烟口和最末端一段排烟管的实际风速就超了规定的数值,这样会不会有问题?
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报