阅读下一篇
剪刀楼梯间加压送风设计问题有一剪刀楼梯间需要加压送风,前室可自然排烟,两个楼梯分别通向:A: -1、2、4、6、8、10、12、....28共15层;B:1、3、5、7、9、11....27共14层。以A为例:-1、2、4、6、8、10、12、....28共15层都设风口,这样的风口设计是理解为每层都设一个还是隔一层设一个;风量大小我按表8.3.2-1里选的4万,但是后来听说这个是前室不可可自然排烟,要楼梯间加压送风满足前室级楼梯间需要的风量,应该用表8.3.2-4,选3.2万。但是这个我理解为是前室的需要风量,跟楼梯间风量有出入;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句前室要考虑防火门的漏风及维持前室的正压,而且要考虑其它各层正压送风口的漏风量
回复 举报
前室要考虑防火门的漏风及维持前室的正压,而且要考虑其它各层正压送风口的漏风量
回复 举报