土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这场地地基如何处理,考虑了两种方案求意见

这场地地基如何处理,考虑了两种方案求意见

发布于:2012-11-01 11:22:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在设计一个单层厂房(无吊车,跨度10米)的基础,地质报告反映第一层是4-7米的回填土,回填土的类型是爆破出来的石渣,下一层是2-5米的淤泥质土。听别人讲回填土下面2-4米回填时间将近10年,上面2-4米回填才不到3年。地质报告建议采用冲孔灌注桩,但是因为成孔困难大,造价高,而且上部荷载很小,所以不打算用这种方法。
我考虑了两种方案,一是,强夯法,将上部的回填土夯实后采用独立柱基础或条形基础。但这种方法对周边建筑影响较大,因为附近还有两栋仓库;二是,基槽开挖后,先回填一定厚度的粗砂,并灌水冲一下,采用振动式压路机对回填土进行压实,其上采用条形基础协调变形。这种方案对施工质量要求很高,各位能不能给一些控制指标什么的。
不知大家以为如何,或者给一些更好的建议,谢谢!!!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 大山123456
    大山123456 沙发
    一般遇淤泥层是需要处理的,压缩性较大,不怕承载力不足,就怕沉降不均匀,需要具体问题具体分析处理。
    2012-11-09 09:12:09

    回复 举报
    赞同0
  • huoyunxing
    huoyunxing 板凳
    换填处理基础是不行的,下卧层沉降量无法控制,你的承载力要求不高,建议你用碎石冲扩桩或者混凝土灌注桩,基础不能儿戏
    2012-11-07 15:19:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多