土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个UPS为什么总是跳闸?
昨天在工地上发现一个问题:一单相5千瓦UPS接16A/1P开关,空载时电流仅为2.9A,却总是跳闸,有时还会引起上一级开关也跳,我知道单相5千瓦配16A/1P开关肯定是太小,但现在是空载啊!不明白.请各位大侠帮忙分析分析.

全部回答(11 )

  • zwg1181
    ups的N相要注意
    2006-07-01 09:03:01 来自 PC 评论 举报
  • ljs1399
    可能是UPS产生了谐波.引起开关跳闸.
    2006-07-01 00:38:01 来自 PC 评论 举报