土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气池检修

曝气池检修

发布于:2012-10-31 16:49:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
啤酒废水处理站,原设计,2座1000方的曝气池串联,采用微孔曝气方式,处理水量6000方每天;但因为实际需处理水量为0-3000方每天,所以采用间歇式运行,并停开了一座曝气池,55KW的鼓风机改为35KW鼓风机,风量由31.7m3/min变为18.85m3/min,风压不变,鼓风机装由变频器,溶解氧量由出水溶解氧值在线控制。
现在的问题是,微孔曝气器堵塞频繁,每次拆开,膜片与板之间填满污泥,每半年就需检修一次。请大家帮我分析下原因。以下是我自己的分析:
1.出于维修和保养的方便,污水站拆掉了鼓风机的滤芯,而污水站所处环境空气中灰尘较多,空气中带入灰尘导致微孔曝气器堵塞;
2.间歇式运行导致微孔曝气器堵塞;
3.检修所用微孔曝气器一般只是更换膜片,由操作人员自己组装,缺乏专业经验及试压装置,组装存在缺陷;
4.曝气池设计不合理,缺少放空管,也没有一定的坡度或是低洼坑是泥水可以完全抽干,检修时泥水最低抽到曝气支管的下端,虽然安装完后会进行一次排水,但管道中人残留泥水;
请教还会有其他什么原因,如果要做改造的话,要怎么改?用什么方式曝气运营维修会比较方便?

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • jintiejun23
    jintiejun23 沙发
    哎呀我擦,还有叫曝气软管之父的,我特么凌乱了擦
    2015-06-02 18:12:02

    回复 举报
    赞同0
  • epat_hsw
    epat_hsw 板凳
    微孔曝气装置必须配有排积水的装置,定期打开排水,积水的形成方式楼上已经描述的很清楚了,还有个原因是风机采风时,空气含有一定的湿度,也容易产生冷凝水。废水中含有一定量的钙离子时,建议不要用微孔曝气,因为时间一长,表面将生成硬质的碳酸钙等等,形成钙垢后严重阻碍曝气的正常运行。
    2013-03-16 13:19:16