土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教关于积水坑开挖尺寸的问题

请教关于积水坑开挖尺寸的问题

发布于:2012-10-31 15:04:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
设计图纸如下
捕获1.PNG
实际开挖时要求是将此图中67.5度按45度的尺寸挖的
捕获2.PNG
我想问为什么不是如下图的尺寸挖?
捕获3.PNG

捕获1.PNG


捕获2.PNG


捕获3.PNG

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • moralitymars
    moralitymars 沙发
    设计图纸要严禁 所以画成图二的样子 这样可以保证垫层的厚度均为100mm 而图三在斜坡处的垫层不能达到100mm
    2012-11-07 21:56:07

    回复 举报
    赞同0
  • mini结构师
    mini结构师 板凳
    千万不能拿着设计师的图纸拉或者在CAD图上量尺寸,因为有些设计人员是为了省时间,直接改了标注,而没改图形。特别是后期的详图,从别的图纸拷贝过来,改改标注,仓促出图。只要保证标注是准的。
    2012-11-07 08:55:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.78 万条内容 · 1573 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间内门槛如何处理?急!急!急!

各位大侠: 卫生间内门有个门槛,结构施工时卫生间楼板整体下降100,可是周围圈梁没有变,导致现在贴磁砖时,大便间和洗手间中间有个门槛台,两侧都有高低差。 我的防水已经把内外两间都刷了,而且这个门槛也全包进去了。 如何处理啊?验收时允许内外都有高低差吗?希望各位给支个招!

回帖成功