土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 试块少送怎么办?
按要求需要送2组标养试块,可是我送去了,填委托单的时候没写代表数量,结果只出来一组数据(合格)。。。
等我发现的时候已经超过35天了。。。怎么办?

回弹吗??好贵啊。。。。有其他办法没??


全部回答(15 )

  • sob12
    上次回弹,仍人家收了一个构件500块钱啊
    2007-08-02 22:11:02 来自 PC 评论 举报
  • xiaxinhua
    混凝土回弹很便宜啊,我们这里才100块一组,就是按有些地方20元一个测区,也比走后门实惠啊,走后门要多少啊,呵呵。200块人家理你啊?
    其实还有一个办法:
    按照规范,还可以送同条件养护市块,只要不小于630度.天及不超过64天的同条件试块都可以要求检测中心检测试压,该结果可以作为混凝土检测依据的。
    真正按照规范的话在混凝土质量检测中,同条件试块具有最高效力。回弹其实仅供参考
    2007-08-02 12:52:02 来自 PC 评论 举报
加载更多