土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 半封闭螺杆压缩机能否用于低温工况?

半封闭螺杆压缩机能否用于低温工况?

发布于:2007-06-14 16:40:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一直没想明白的一个问题:半封闭螺杆压缩机不适合用于低温吗?该机型主要活跃在高温区,空调居多。用于低温有什么不利的呢?忘各位大虾赐教。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • zsxue0411
    zsxue0411 沙发
    感谢各位的不吝赐教,看来半封闭在压缩机越做越大的同时,温度领域也是不断低温了。和开启有的一拼。
    2008-07-18 09:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • 空调砖家
    空调砖家 板凳
    我调试过一台特灵RTHD机组,白天用来制冷就是7度工况.晚上用来制冷-6度工况.
    从中我发现,制冷机组与制冰机组有如下区别:1\制冰的机组一定有油冷却系统.且油比制冷工况还要多.2\保温棉比较厚.3\水系统一定要加防冻液.4\电路方面要加装制冷模块.
    2008-07-04 00:45:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多