土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 冷、热水混流怎么办?

冷、热水混流怎么办?

发布于:2007-06-14 09:02:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大致情况是这样:去年我们公司做了一个医院项目,10000平米左右,除了淋浴间用冷热水龙头外,其余卫生间、办公室感应龙头都是单冷的,为了省钱,在龙头入口处冷热水先混合然后接上,两管都装了止回阀。结果试运行时没有什么毛病,或许没人关心这个。到了今年病人入住,问题出来了,冷水管里面全部是热水,止回阀全部换了也不管用。(已知:冷水比热水压力要小)
请教大侠:有否遇见这种情况,是什么原因?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zhyy84
    zhyy84 沙发
    要解决冷热水的压力平衡问题,加止回阀根本没有用,改造的冷水管是不是公用一根冷水主管或热水主管?如果是的话,可以给冷水管加上加压泵或者在热水管上加调节阀,控制热水管的流量,使冷热水压力平衡即可。
    2007-07-02 23:00:02

    回复 举报
    赞同0
  • zzw006526
    zzw006526 板凳


    就是这样,这是考虑解决问题的根本方案,谢谢了!!