土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题

关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题

发布于:2012-10-28 11:05:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题,最近设计一配电室,两变压器供电,查资料认为母联设置4级开关比较稳妥,但王老曾说没必要,大家有没有比较系统的规定

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • nanjingfenyuanshi

    学习了,谢谢楼主。

    2018-01-31 10:10:31

    回复 举报
    赞同0
  • danran806
    danran806 板凳
    详见《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065,要求单点接地,进线、母联都是3P
    2017-11-28 14:58:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多