土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于“容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池”的疑问

关于“容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池”的疑问

发布于:2012-10-26 09:44:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

遇到一个项目消防水池容积约为1900m^3,已设计成两个能独立使用的消防水池,但有关部门说不符合标准,难道要每500m3分成2个独立水池,就是说要设计成四个独立水池?!!这个有更具体的说明么?求高手解答!

全部回复(87 )

只看楼主 我来说两句
  • bendannihao
    bendannihao 沙发
    学习了
    2019-04-23 15:58:23

    回复 举报
    赞同0
  • 胖阿蒙
    胖阿蒙 板凳
    不是这个样子的。规范的意思是超过500立方的水池,那么这种水池你最好进行分隔或者做成两个,目的是便于清洗的时候另一个格子还可以供给消防用水。1900立方的消防水池,需要做成两个即可。