发布于:2004-09-15 14:00:15
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
我现在调试一工程,甲方哪个鸟比人,非得要在电原开关的线路前端加个什么漏保100mA的,美其名曰:安全!我靠,加个那比玩意,我的
两个厂房送电空载可以,只要有一个加载,甲方的漏保就跳闸,而且费解的是,一起跳。不过单独一个厂房整体送电不跳,大约要2个小时后能跳闸。
现在甲方不打算换漏保,厂房内和电源的线路和开关有问题的可能性不大,现在有人说,第一,是漏保和浪涌保护不能一起用,很对,我认为。
第二,是厂房内线路整体有接地,(未有接地)。第三,电源线路不应该加漏保,漏保一般加在末端的好,加在前端的话,麻烦可就大了,比如现在我们,很难送注电。说了这麽多,不知大家明白没~~?1、我的这种情况大家意见是什么,2、漏保到底什么时候用,可用几级呀。多多提意见和建议。
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句固有泄漏电流估算
1 电气火灾探测器的报警设定值应考虑配电系统及用电设备的正常泄漏电流。
2 配电系统及用电设备的正常泄漏电流以实测为准,设计时可参照表一、表二、表三估算。
表一220/380V线路每公里泄漏电流(mA)
截面
(mm2)
绝缘材质 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
聚氯乙烯 52 52 56 62 70 70 79 89 99 109 112 116 127
橡皮 27 32 39 40 45 49 49 55 55 60 60 60 61
聚乙烯 17 20 25 26 29 33 33 33 33 38 38 38 39
表二 电动机泄漏电流(mA)
额定功率
(KW)
运行方式 1.5 2.2 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75
正常运行 0.15 0.18 0.29 0.38 0.5 0.57 0.65 0.72 0.87 1.00 1.09 1.22 1.48
电动机启动 0.58 0.79 1.57 2.05 2.39 2.63 3.03 3.48 4.58 5.57 6.60 7.99 10.54
表三 荧光灯、家用电器、计算机泄漏电流(mA)
设备名称 型式 泄漏电流(mA)
荧光灯 安装在金属构件上 0.1
安装在木质或混凝土构件上 0.02
家用电器 手握式Ⅰ级设备 ≤0.75
固定式Ⅰ级设备 ≤3.5
Ⅱ级设备 ≤0.25
Ⅰ级电热设备 ≤0.75~5
计算机 移动式 1.0
固定式 3.5
组合式 15.0
GB13956-2005第5.7.5条规定“选用的剩余电流探测器的额定剩余报警电流,应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍”因此由下式
∣△n0≧2∣(1) 式中∣△n0剩余电流保护装置的额定剩余不动作电流。
∣被保护电气线路和设备正常运行时泄漏电流最大值。
例如线路正常泄露电流为100mA,则不动作漏电电流设为200 mA,动作电流
∣△n=400 mA。
GB13955-2005附录B.6指出“额定剩余不动作电流的优先值为0.5∣△n;”如果采用其他值应大于0.5∣△n ”即 ∣△n0≧ 0.5∣△n,若取∣△n0 =0.5∣△n则(1)式可以写为 0.5∣△n0≧2∣,这时有式(2)
∣△n0≧4∣或∣△n0≧K∣ (2)式中保护装置的额定剩余动作电流。
K可靠系数大于等于4
∣泄露电流同式(1)
满足式(2)的同时也满足了(1)式的要求,这时可以不对剩余不动作电流进行校验
回复 举报
回复 举报