土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于挡土墙计算的问题

关于挡土墙计算的问题

发布于:2012-10-24 14:20:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在挡土墙计算中,墙后有地下水的情况下计算墙后荷载时,地下水位以下的土重按浮容重计算的,一位工程师提出应该再计算一个水重才可以,我认为地下含水层是水土混合物,没有纯水的存在,浮容重指的是水土混合物的有效重度,已经都包含进去了,没必要再算一个水重,而她认为现在按粘性土计算,应该是水土合算的,水土合算的应该用饱和容重来计算土重,用了浮容重就少算一个水重。辩来辩去谁也说服不了谁,请问各位大侠们,到底应该怎么算才对哪?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangchengqi
    jiangchengqi 沙发
    砂性土分算,粘土合算
    2013-10-11 16:58:11

    回复 举报
    赞同0
  • shiquanren
    shiquanren 板凳
    学习了,多谢
    2013-10-11 15:10:11

    回复 举报
    赞同0