关于室外给水设计规范中的6.18泵房章节潜水泵不宜直接设置于过滤后的清水中,我想知道依据,为什么会这样规定,请大家教下.[ 本帖最后由 firemale 于 2012-10-23 16:05 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句2、报警阀距墙边间距背面距墙不小于50cm,侧面不小于0.5米,正面不小于1.2米。图片不满足,此其二
3、压力表管路不应连接其他
4、压力开关安装位置不正确
5、延迟器与警铃安装管路不正确,
回复 举报
这种接法报警阀打开后,压力开关这边不会动作吧。
1、上面的管子应设阀门。
2、中间的管子不设阀门,即使设也应该是常开,报警阀打开后,会通过这根管子过水到延迟器。
3、下面的管子应该有节流器,不然水全流走了,压力开关不动作。
4、过滤器的接法不合适
个人观点,仅供参考
回复 举报