土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 有关多介质过滤器出水SDI的问题请教

有关多介质过滤器出水SDI的问题请教

发布于:2007-06-05 18:36:05 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
目前,我们新投入了两套MMF,但出水SDI经检测下来,均偏高。运行四小时后SDI有5已上,系统流量95m3/h,24小时再生一次,再生步骤反洗、正冲均有,进水中也加PAC,现请各位帮分析一下原因

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • wenzhejun6012
    wenzhejun6012 沙发
    1.系统流量95m3/h,暂时不知道楼主的MMF直径,但是很多设计公司设计的流量都是在15左右,不过就上海的水质来说,这个流速太大了,MMF的出水处理效果都不是很好的,新换的填料一般情况下运行4个小时能小于4就不错了。
    2.PAC的量不能加的过大,如果MMF后面有RO的话,过量的PAC将会对RO造成不可修复性伤害。
    3.MFF如果真的效果不好的话,可以考虑在MMF后面增加AC,既可以去除TOC,又可以降低SDI.
    2008-07-25 17:47:25

    回复 举报
    赞同0
  • jerry.liang163
    严禁挖坟帖!(内容屏蔽):L

    [ 本帖最后由 sunny_wqw 于 2008-7-25 15:28 编辑 ]
    2008-07-25 14:46:25

    回复 举报
    赞同0