请教一下消防联动设备的控制线根数的确定

发布于:2004-09-13 11:49:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教一下各位专业人士,消防联动控制中,消防泵,喷淋泵.排烟风机,正压送风机,电梯等的控制线根数如何确定的?分别有什么作用?一直不大清楚,请各位不吝赐教.谢谢.

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • zfmld1
    zfmld1 沙发
    这个问题值得探讨,要根据报警厂家的控制模块的类型来确定,一般现在厂家都有多线模块,采用四根线即可。如果没有多线模块,采用手动硬线直接控制,就要考虑导线根数了,消防水泵因有一用一备,故导线根数多(两个启动、停止、启动返回、停止返回,加上备用线路,并根据控制电缆的型号规格选择,故有的用11根,有的用14根;风机只一台,故只有7根或8根)
    2008-12-08 23:04:08

    回复 举报
    赞同0
  • niki0126
    niki0126 板凳
    谢谢楼上的各位的讨论,学习到了:loveliness:
    2008-12-05 20:59:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

论消防泵房的接地

关 于 消 防 泵 房 接 地 在现代建筑工程的设计中,我们经常遇到各种各样的建筑物,并要满足接地要求。其中泵房安全接地是我们经常遇见的一种接地形式。这里单指采用TN-C-S系统的情况。 总体来说,泵房分为建筑物内和室外独立泵房两种建筑形式。 首先,对于室内泵房一般都在设地下室,虽然有进、排水管管道,但都是进出整个建筑物的,已经进行了总等电位连接,因此不需在泵房内设等电位端子箱 对于室外独立泵房,一般需设总等电位连接。如果泵房离主体建筑较远(大于50m),则必须进行重复接地(见民规)。即假设4芯电缆(PEN)引到泵房,则需设总等电位连接,并做人工接地极;如果5芯电缆(N、PE)引到,也需设总等电位连接,且进线电缆PE线也要与等电位端子箱连接,并做人工接地极。因此这种情况没有必要引5芯电缆,有点浪费!当然,如果泵房离主体建筑物小于50m,则可以由主体建筑物引来5芯电缆(N、PE),不需设等电位端子箱,也不需做人工接地极,可以将进、排水管与进线电缆所在配电箱的PE母排连接。当然,我个人认为最好还是应该采用引来4芯电缆(PEN),设总等电位连接箱,做人工接地极的方式更好,更安全一些。