论消防泵房的接地关 于 消 防 泵 房 接 地 在现代建筑工程的设计中,我们经常遇到各种各样的建筑物,并要满足接地要求。其中泵房安全接地是我们经常遇见的一种接地形式。这里单指采用TN-C-S系统的情况。 总体来说,泵房分为建筑物内和室外独立泵房两种建筑形式。 首先,对于室内泵房一般都在设地下室,虽然有进、排水管管道,但都是进出整个建筑物的,已经进行了总等电位连接,因此不需在泵房内设等电位端子箱 对于室外独立泵房,一般需设总等电位连接。如果泵房离主体建筑较远(大于50m),则必须进行重复接地(见民规)。即假设4芯电缆(PEN)引到泵房,则需设总等电位连接,并做人工接地极;如果5芯电缆(N、PE)引到,也需设总等电位连接,且进线电缆PE线也要与等电位端子箱连接,并做人工接地极。因此这种情况没有必要引5芯电缆,有点浪费!当然,如果泵房离主体建筑物小于50m,则可以由主体建筑物引来5芯电缆(N、PE),不需设等电位端子箱,也不需做人工接地极,可以将进、排水管与进线电缆所在配电箱的PE母排连接。当然,我个人认为最好还是应该采用引来4芯电缆(PEN),设总等电位连接箱,做人工接地极的方式更好,更安全一些。