土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:有5台单相434w的风机,一路电,如何启动
有5台单相434kw的风机,去一路电,如何控制其启动啊,每台风机单独启动

全部回答(32 )

  • langlihao2005
    能不能直接启动要看你的变压器容量了,和你的设备是否频繁启动了。
    2007-07-06 18:18:06 来自 PC 评论 举报
  • mxlcq7758
    434W,太小了,随便怎么控制都可以,就算5台一起,也只有10A的样子,选个16A的灯开关都行。
    2007-07-05 21:42:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10