传送链驱动电机,变频控制,一拖四,额定功率0.37KW 60HZ
现在想提高链条的速度,能否让电机在70HZ下运行?

全部回答(42 )

  • nono888
    变频控制 可以 :D :P :$ :@ :'(
    楼上都在瞎嚷嚷 你们有几个实际在70hz上运行过 长期运行过?
    我公司数百台电机 好多都是用变频控制,由于电机速度初期很难选定。 所以用变频调速。

    一般70左右 高得可以到100~120 低的5~10hz
    70的可以长期使用 没问题、、温度正常
    100可坚持连续5个月不坏 但寿命降低 温度升高。
    10hz的温升很高 易坏 一般1月不到

    都他妈设计院出口来的 依据书本 瞎吵
    你们的书早过时了现在电机和变频都变了。

    [ 本帖最后由 nono888 于 2009-7-8 14:59 编辑 ]
    2009-07-08 14:50:08 来自 PC 评论 举报
  • dtl313
    有些专业变频电机可以在5--100HZ运行,但是一般运行不要超过75HZ
    2009-07-06 10:38:06 来自 PC 评论 举报