土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防供水泵做不到自灌,各位有没有什么好办法解决?

消防供水泵做不到自灌,各位有没有什么好办法解决?

发布于:2004-09-11 09:43:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在的做法是加设一个小水箱,再在水泵的进水管上加一个底阀,防止水倒流。咨询过消防支队,他们认为也可以。不过这种做法比较笨拙,而且底阀也容易坏,可能到消防的时候打不开,各位有没有什么简便方法。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • bj2574
    bj2574 沙发
    1。泵的种类及规格:立式多级泵或卧式泵,规格;
    2。最低水位至泵轴的高差;
    3。泵轴的密封形式;
    4。自来水的压力;
    我之所以说要上述条件才能决定自动引水方式,是因为“自动引水”要解决的
    问题不仅仅是初次充水的问题,最重要的恰恰是初次充水以后,水泵停止运行其
    间泵内所聚集气体(水中气体的析出、负压状态下管道及泵轴处向泵内渗漏的气
    体)的及时排除。使泵内始终充满水,才是真正意义上非自灌水泵的“自动引
    水”。
    2004-09-27 16:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • bj2574
    bj2574 板凳
    to ZJ2002:
    "第二:要考虑阀门的联动。也就是水泵启动后,小水箱供给水泵吸水管上的阀门
    要关闭。不然水泵很快就会把水箱内的水抽干,然后就成了虹吸破坏了。"
    你可以接在水泵的出水管上并加单向阀嘛。
    2004-09-27 15:50:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设有中央空调的办公楼内的资料库需要设自喷吗?

本建筑为一五层电厂办公楼,高度19.8m,体积约12000立方米,在《建规》上说设有中央空调的综合办公楼内的走道,办公室,仓库需要设自喷。那么办公楼内的资料库(电厂的一些重要文件)需要设自喷吗?(资料室按仓库考虑吗?设了自喷甲方害怕喷湿重要文件)电子计算机房(80平方米)需要设自喷吗?顶楼大会议室需要设自喷吗?

回帖成功

经验值 +10