设有中央空调的办公楼内的资料库需要设自喷吗?本建筑为一五层电厂办公楼,高度19.8m,体积约12000立方米,在《建规》上说设有中央空调的综合办公楼内的走道,办公室,仓库需要设自喷。那么办公楼内的资料库(电厂的一些重要文件)需要设自喷吗?(资料室按仓库考虑吗?设了自喷甲方害怕喷湿重要文件)电子计算机房(80平方米)需要设自喷吗?顶楼大会议室需要设自喷吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句2。最低水位至泵轴的高差;
3。泵轴的密封形式;
4。自来水的压力;
我之所以说要上述条件才能决定自动引水方式,是因为“自动引水”要解决的
问题不仅仅是初次充水的问题,最重要的恰恰是初次充水以后,水泵停止运行其
间泵内所聚集气体(水中气体的析出、负压状态下管道及泵轴处向泵内渗漏的气
体)的及时排除。使泵内始终充满水,才是真正意义上非自灌水泵的“自动引
水”。
回复 举报
"第二:要考虑阀门的联动。也就是水泵启动后,小水箱供给水泵吸水管上的阀门
要关闭。不然水泵很快就会把水箱内的水抽干,然后就成了虹吸破坏了。"
你可以接在水泵的出水管上并加单向阀嘛。
回复 举报