土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机为什么不能加漏电保护
有一个项目,开关-接触器-热继电器-电机!想在开关边上加一个漏电保护,可有人说不能加,请问一下,为什么不能加????

全部回答(28 )

  • ccc678
    为什么不可以加,漏电开关不是为了保护电机,而是为了保护人.
    2007-06-04 13:40:04 来自 PC 评论 举报
  • sjg6843
    从原理上讲当然可以加的,但实际上一般是不加的,这当然是指固定型电机而言.如果是移动式,如电动工具和水老鼠(潜水泵)等,则一般是要加的.
    2007-06-04 12:04:04 来自 PC 评论 举报