空载变压器在合闸时会不会有太大的冲击电流而破坏在同一母线上的其它变压器的绝缘而烧毁带负载正常运行的变压器?
变压器是10/0.415KV的挂在10KV母线上。
有没有什么限制投入空载变压器冲击电流的措施?
忘各位专家赐教!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • rmw007
    rmw007 沙发
    是励磁涌流,需设置保护定值躲过励磁涌流即可!
    变压器容量越大,励磁涌流就越大、、
    2009-08-31 16:43:31

    回复 举报
    赞同0
  • cb13856921502
    cb13856921502 板凳
    这种情况还是要当事人给我们答案了。跳闸问题好解决,烧毁变压器就是大事情了。