土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:并在一起的电缆如何计算承载电流
最大电流是563A,功率约337KW的设备,正常的电缆应该是240,问题是现在只有一根150的加一根95的电缆,请问:这两根并在一起的电缆是按245的电缆计算承载电流?还是只能按两根95的电缆来计算承载电流啊?

全部回答(48 )

  • qian68747
    按两根95的截面载流量计算,同时考虑并联降容。不能简单的按照150电缆和95电缆的载流量相加再考虑并联降容,这样95电缆就要烧掉。
    2017-09-11 09:52:11 来自 PC 评论 举报
  • zhy8340
    完全是可以用的
    因为线粗的话,电阻小,流过的电流自然就大
    而线细的那条,电阻会大点,流过的电流自然会小点
    如果一样粗,电阻就一样大,电流基本平均分
    2017-09-11 09:39:11 来自 PC 评论 举报