发布于:2007-05-26 12:24:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本人做的工程地上为N栋高层住宅,地下一层为二类车库。车库和住宅楼梯均按二级负荷考虑,考虑到供电可靠性,车库照明和各住宅楼梯均采用双回路末端切换并外带自带蓄电池灯和强切点亮楼梯照明,小区配电房有发电机,保证了供电可靠性。可审图按GB50045-95第9.1.3条,要求消防应急和普通照明分开,跟他沟通说楼梯照明和车库照明属于普通照明,疏散照明和应急照明应和普通照明等分开,火灾发生时,双回路切换箱不能消防分励断电,自带蓄电池灯不能点亮,不能保证消防安全。我晕了。。。强切点亮的楼梯照明就不能算应急照明?按100%应急做又怎么了?我提JGJ/T16-92第11。8。9,他说部规大于行规~~~无语(确实如此)~~最后还是NO PASS,非要分出普通车库照明、普通楼梯照明箱和应急照明箱。大家来评评理~~~

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • hero0615
    hero0615 沙发
    感觉双电源加蓄电池有点矛盾,难搞!!
    我是在蓄电池的充电线上加接触器,在消控中心手动控制是否可行!!
    2009-10-13 23:10:13

    回复 举报
    赞同0
  • hhsscc
    hhsscc 板凳
    审图的太教条,你把楼梯照明全部当做应急照明用有何不可?
    2009-10-12 17:38:12

    回复 举报
    赞同0