土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 【请教】这桩基础柱子钢筋偏位的处理合理吗
柱子钢筋下面是桩基承台,柱子大小为300X300,本来正确位置是左100,右200,现钢筋工搞反了位置,变成右200,左100,于是钢筋工对钢筋进行如下图处理,请问这样合理吗,严不严重的?

505887828_SendPhoto_20121011120147_1.JPG

全部回答(35 )

  • qq_1468116709523
    问题不大吧
    2016-07-10 10:12:10 来自 PC 评论 举报
  • cqrxgl
    最好是加四根下面弯有90度弯钩的钢筋!!!
    2012-11-02 09:21:02 来自 PC 评论 举报