发布于:2007-05-25 19:04:25
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
目前小弟正在参与一个严寒A类地区的的低温改造项目。
这个项目的供暖面积有25万平方米,3台7MW锅炉供热。
分水缸出去的管线有12条之多。
进行水力计算后,有的供回水管线压力损失达到12m,有的还不到5m.
耗煤比民用建筑节能标准的多1倍多,按照非节能建筑标准来算,
也超出了12%左右。
除了管线保温的原因(有1万多平方米的平房区,管线是20多年前敷设的),
我想请教一下大家的是,外网的不平衡问素,
在低温结果占有多大的比重呢?
以及如何来改善呢?
目前一个暂定方案是安装自立式调节阀。
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句能满足。这相当于80W/平米的热指标,即便是节能改造前的老房子也够了。
回复 举报
怎么会没有最低要求呢?不是尽量在阻力平方区吗?
回复 举报