土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 火线,零线,地线接混使用时为什么断路器会跳闸
我刚买的一个二手房,从原有的插座引了一个插座,接线线时误把地线接在了零线,这时我一插上电器,断路器就跳闸,请教各位专家这是为什么?

全部回答(111 )

  • sheshi38du
    因为原来电流顺着相线——负载——中性线这样走,打头的断路器带漏电保护功能,也就是他看着电流是不是流出去的又全流回来了。你结果把线给接错了,电流没顺着这个路径走,顺着接地线跑了。这断路器一看,我靠,这不漏电了吗?从我这出去的电流怎么没全回来啊?得了,你也别流了,咔嚓,跳闸了……
    2007-05-25 20:17:25 来自 PC 评论 举报
  • s7623178
    2楼的大哥太NB了
    2009-07-03 00:54:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10