土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 26+-1度,40%+-5%的要求的万级洁净室

26+-1度,40%+-5%的要求的万级洁净室

发布于:2007-05-25 15:03:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
26+-1度,40%+-5%的要求的万级洁净室用恒温恒湿机加加压风柜+转轮除湿机机能达到要求吗?有没更经济的做法?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • pipipitan
    pipipitan 沙发
    我觉得26度,40%的要求不是很高啊,露点也就11度,就直接用恒温恒湿机就可以解决了嘛,大家的意见呢?
    2009-04-10 10:32:10

    回复 举报
    赞同0
  • mofrankie
    mofrankie 板凳
    主要是方案,做好了系统方案,就可以了,用不用转轮除湿机,用多大的,要了解你的产湿量及空间大小等,最好的是给专业人士做个方案给你。
    转轮除湿机配一个节能器就可以不用耗电量那么多。
    2009-04-09 11:17:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问10万级车间能用FFU吗?

我有个工程,10万级面积125M2.由于车间里有行车,所以上面空间空间很小了,要是布高效的话,风管没法从梁下通过,请问10万级车间能用FFU吗?或者有更好的送风方法?

回帖成功

经验值 +10