请教高人:电缆线径选择

发布于:2007-05-24 17:52:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人要选择电缆线径:从变压器到配电箱长度为390米,套钢管埋地敷设,用电功率负荷为70kw,请问泳三相五芯vv电缆的话,要多大线径的电缆?vv-5*50的够不够?
按现在的规范应选用5芯等粗电缆、4+1电缆还是3+2电缆?
一般计算(不用很严密)10mm以上电缆(三相)每百米的电力损失是多少?

谢谢!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • ysyhg
    ysyhg 沙发
    动力 考虑启动电流 2.5倍 选VV185电缆,实际压损4.82%
    路灯照明 不考虑启动电流 单灯功率1kw ,功率因数0.95 配电距离390米 路灯间距50米 ,三相T接法,选vv120电缆,实际压损4.15%。
    2009-10-29 14:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • ylzeng2003
    ylzeng2003 板凳
    线路太长,考虑电压降。4*95+50
    2009-08-21 10:22:21