土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多栋建筑共用发电机,消防负荷可否按其中一栋计算?

多栋建筑共用发电机,消防负荷可否按其中一栋计算?

发布于:2007-05-23 17:49:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们在做一个11万平米的国际会展中心,分四栋建筑,相互之间有连廊。特别重要负荷共用一组柴油发电机。此时消防负荷可不可以按其中负荷最大的一个建筑考虑?毕竟四个建筑一起失火的可能几乎没有。有没有相关规范?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • dreamshenzhen
    dreamshenzhen 沙发
    按照经验,这样的项目其重要负荷往往是大于最大一个防火分区的消防负荷的,通常选择重要负荷用电的用电量就可以满足要求,你可以检验一下。
    分别计算重要负荷的用电量要求以及最大防火分区的消防负荷要求(不完全是一个防火分区的概念,如在超高层建筑中,在楼顶发生火灾时,地库的消防水泵,塔楼中间的转运消防水泵,塔楼的排演风机都需要启动,所以不完全是单个防火分区的负荷)
    2007-07-11 16:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • leonalee1978
    leonalee1978 板凳
    我晕~就算两个楼同时发生火灾,光有电没有水也不行啊~各专业之间是相通的吧?水专业可以只按一个防火分区考虑消防水池,为什么我们不能按一个建筑来考虑用电负荷?这是一个概率论的问题,就好像为什么设计防雷的时候我们要查该地区的年预计雷击次数一样。有些老建筑没有做过防雷,在过去100年都没有发生过雷击,所以我们给它改造的时候也不需要增加防雷,不为什么,几率太小。谁能保证它在之后的100年不发生雷击而造成火灾呢?我想这不是谁该站出来打包票的问题。
    2007-05-25 12:10:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有LS母线槽的联系方式?

本 人最近在投标一个机电工程,里面有LS母线槽,请问各位大侠,谁有他们公司或者代理商 的联系方式?

回帖成功

经验值 +10