求助,5HP谷轮压缩机
求助,5HP谷轮压缩机
开机高压报警,高压表也指示开机后顺时高压报警。系统有一过滤器不过过滤器边上有一旁路直接连通了,请各位高手支招
发布于
2012-10-09 12:34:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
tmzx258425393
去检查电磁阀,这种现像我遇到一次,停机后,电磁阀关闭不严,做成大量液态进入低压区,当从新启动时,几秒就高压了,我更换电磁阀就解决了
2013-05-28 22:33:28
来自 PC
评论
举报
wudong566
你将系统的制冷剂回收好(估计也回收不了了)。直接用氮气接上去,一点一点的(从压缩机排气口)一路向后排查,定能查出堵的地方!
2012-10-30 11:42:30
来自 PC
评论
举报