土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5匹空调究竟用4mm2的还是2.5mm2的BV线?

5匹空调究竟用4mm2的还是2.5mm2的BV线?

发布于:2007-05-23 14:09:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃发言!

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • 老领子
    老领子 沙发
    5匹空调起动电流大约30A,工作电流大约10A。BV4MM2四根穿管允许电流25A,BV2.5MM2四根穿管允许电流19A。根据空调起动频繁及我个人的经验,还是建议用BV4MM2。
    2007-05-25 23:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • cocoruimz
    cocoruimz 板凳
    考虑到散热,启动电流等问题,我认为还是用4mm2的导线比较好。
    2007-05-25 23:06:25

    回复 举报
    赞同0