土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水重现期可以是五年吗?
大家好,想问一下关于工业建筑雨水重现期的问题。设计手册上说雨水重现期和生产工艺因素和土建因素有关,可这两项因素加起来顶多是3.5年呀。那为什么我国部分城镇降雨强度的列表中会有重现期是4年和5年的情况呢?关于这个雨水重现期我一直搞的不太懂,不知道该怎么取值。哪位给解释一下,多谢。

全部回答(20 )

  • visevesa
    雨水重现期分几块:
    1.建筑物屋面雨水:----它包括
    a屋面雨水;-----查建筑给水排水设计规范表4.9.5
    b屋面雨水的溢流设施------查建筑给水排水设计规范4.9.9,一般10年,
    重要建筑物50年
    2.小区及建筑场地内的雨水-------查建筑给水排水设计规范表4.9.5
    3.市政工程的雨水------查室外排水设计规范3.2.4条.
    2007-05-29 15:55:29 来自 PC 评论 举报
  • yizhaochenluo
    我看明白了,其实就是按重要程度去取值了,越重要的建筑雨水重现期越大。