土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单桩承台的最小钢筋要不要满足0.15%的配筋率,大家又是怎么是怎么算的?(经典探讨)

单桩承台的最小钢筋要不要满足0.15%的配筋率,大家又是怎么是怎么算的?(经典探讨)

发布于:2012-10-07 10:49:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
未命名1.jpg
未命名.jpg
新出的《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 第8.2.1-3规定:
扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于0.15%,板底受力钢筋的最小直径不应小于10mm,间距不应大于200mm,也不应小于100mm。

桩基础规范对桩基础承台的配筋率没有规定,
那么单桩承台的最小钢筋要不要满足0.15%的配筋率,大家又是怎么是怎么算的?
因为我们这边好像不需要满足,每一次基本都是12@150来配,理由是构造就行,不受力。
我想听听大家的意见和看法。
希望大家参与探讨!

未命名.jpg


未命名1.jpg

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • wcgg
    wcgg 沙发
    按JGJT225-2010大直径扩底灌注桩技术规程5.2.1条,如无受力,配不小于12@200即可。
    2013-06-14 17:50:14

    回复 举报
    赞同1
  • kugemei
    kugemei 板凳
    规范里面已经有明确规定了
    2017-06-11 02:07:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩筏中桩的布置的方式?

上部结构为框架,基础为桩筏,桩的布置应为均匀布桩呢,还是类似承台布桩一样,在柱周边集中布桩 ?